求助,家用中央空调制冷效果极差
mahama
mahama Lv.2
2010年07月09日 10:13:35
只看楼主

小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.

小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.

剩下就应该是管线和风机盘管的问题了吧.

小区修空调的师傅说,管线如果堵了,主机就会报警,但因为家里每个房间都有风机盘管,我不是很清楚管线一般都是串连的?还是并联的? 如果是串连的就好说了,水循环不畅,会影响房间制冷,某一个房间的管子堵了,主机都会报警.可如果每个屋子都是并联的呢?是否有这种管线接法呢?而且怎样判断某一个屋子的管线是畅通的?

回到主题,主机回水温度13度,也就是说,我屋子里经过冷热交换后的水温也肯定是小于13度的了,那么为何室内温度始终都在28度. 问题出在哪里呢? 是管子堵了吗? 是铜管散热面积不够大? 风机脏了? 循环水生锈的原因? 还是其他原因?

小弟现在痛不欲生,小区不让往外墙挂普通弗机(要不我就随便买个小空调,高高兴兴的吹小凉风了).自从入夏我每天开着空调最大档,吹得头疼,一晚上睡觉能热醒好几次,身边时刻都得有个湿毛巾,热醒了身上就简单擦一遍才能继续入睡. 我不知道我还能撑多久. 这样下去,这个夏天没过完估计我就已经穿越了.请各位大哥帮忙分析一下.或者有大哥想露一手的,帮小弟看下我这烂空调到底问题出在哪里.

磕头倒蒜式谢谢各位!!
fuchaoke
2010年07月12日 10:48:34
2楼
1你用的是什么牌子的空调啊?是新机吗
2冷冻水出水是多少度呢?
回复
en034
2010年07月15日 14:50:08
3楼
中国尽出书呆子。:lol
回复
abcsqz
2010年07月15日 20:52:19
4楼
有没有吹过凉风的时候,很可能是进你房间的支管堵了、你的风盘进出口截止阀没打开、风盘前水过滤器脏堵,如果你楼层很高,也有可能水泵压头不够送到这么远。
回复
zsyooo
2010年07月20日 13:06:16
5楼
问下,你用的是家用的还是全楼共用的中央空调啊?盘管用的什么控制器。有没有电动阀??
1。全楼共用的。你家盘管过滤器堵了。有电动阀的电动阀不行了。
2。只有你家用的哪种小中央空调就是水量不够。你可打电话给我
回复
adingkgb
2010年07月20日 15:50:52
6楼
主机回水温度13度,不代表你家盘管回水温度13度。
你现在要去确认你盘管的实际温度(盘管表面是否冷是否凝露),或者直接看出风温度,以及盘管进水和出水温度。
如果进出水温都低,出风温度高。那么可能是盘管热交换效果下降。
如果进出水温差很大,那么可能是进入你家盘管的水量过小(过小原因需要详查,有可能电磁阀问题,有可能是过滤器问题,也有可能是水力失调问题。。。。)
你可以看看你家其他房间的制冷效果是否正常,如果其他正常,那么就是你这个房间盘管(或支路)的问题

某一个盘管(或小支路)的水量偏小(或堵塞),主机就会报警,这个好像有点说不通。要么是没说清楚,要不就是人家忽悠你。
回复
hqh1981
2010年08月08日 00:47:02
7楼
电动阀的电动阀不行
回复

相关推荐