约克制冷机问题
mwz3107
mwz3107 Lv.2
2010年07月09日 10:07:14
来自于制冷技术
只看楼主

我公司使用的约克离心式制冷机YKCECEQ75COF,近期在使用过程中,发现制冷机不断的加载和卸载,有时变化频率较高,每分钟加载卸载一次至两次。电流变化幅度很大,从200A升至400A,随即再降至200A。这样运行,是否对设备有损坏?是什么原因造成的?另外冷冻水的水流开关不断地波动,即由开启/已关闭状态不断转变。

我公司使用的约克离心式制冷机YKCECEQ75COF,近期在使用过程中,发现制冷机不断的加载和卸载,有时变化频率较高,每分钟加载卸载一次至两次。电流变化幅度很大,从200A升至400A,随即再降至200A。
这样运行,是否对设备有损坏?是什么原因造成的?
另外冷冻水的水流开关不断地波动,即由开启/已关闭状态不断转变。
免费打赏
bb3349
2010年07月09日 15:11:18
2楼
你看看机组的控制程序或者水温的设定是不是末端负荷有变化导致机组停,启反复?
回复
mwz3107
2010年07月09日 15:16:30
3楼
谢谢!
出水水温设定: 自动开启14摄氏度,停机9摄氏度,一般不会停机。出水水温一般在10摄氏度。
回复
hjh98
2010年07月09日 15:53:05
4楼
冷冻水的水流开关不断地波动,即由开启/已关闭状态不断转变。????好好检查为什么!!!
回复
mwz3107
2010年07月09日 16:33:34
5楼
是当时管道做的问题 本来要求 水流开关 要求安装处也有5米的直线管路 实际做的才1米 水流波动大 水流开关的靶片都经常坏的
回复
co936201979
2010年07月10日 10:33:51
6楼
你最好检查一下控制面板里面的设定程序;是否错误;压缩机误加载和卸载;电流的大小‘主要靠的就是;加载和卸载;才能引起频繁升降
回复
zhangmh502
2010年07月11日 09:32:39
7楼
LZ你再查查导叶联杆的连接螺丝有没有松动,或者是3,4号接线有松动
回复
lytbb
2010年07月13日 00:34:56
8楼
是不是喘震现象?
回复