做地板采暖设计和施工的朋友请进
wlm315
wlm315 Lv.4
2005年10月15日 20:12:28
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖设计完成后,盘管长度是怎么算出来的?地板采暖施工时按图标尺寸是有富裕还是不够长?

地板采暖设计完成后,盘管长度是怎么算出来的?
地板采暖施工时按图标尺寸是有富裕还是不够长?
免费打赏
gmzs2008
2007年07月02日 04:03:40
22楼
我是做施工的,我们的管子一般都按照经验去取,大约每平方4m
回复
blackpard
2007年11月07日 14:48:37
23楼
我给大家说说吧!
我最近做了个工程,按自己的理想设计了地板采暖系统,盘管每分支按照80M
可是到了施工单位人家的说法是
盘管卖的有150m的有200 m的有 300m的,施工的时候一般都是按三分或者四分来设置盘管长度
和咱们设计的根本不一样
比如一盘200m的管子,可以分成三个环路的盘管!
依此类推!
回复
lxw-234
2007年12月14日 17:40:31
24楼


这个你可以查地面辐射供暖技术规程附录A
回复
liuyue0304
2008年07月21日 16:34:58
25楼
有个求管长的经验公式
间距*管长=房间面积
回复
gmzs2008
2008年07月22日 22:32:23
26楼
支持,加油中国

[ 本帖最后由 gmzs2008 于 2008-8-12 22:26 编辑 ]
回复
zfzfww
2008年07月23日 13:46:49
27楼
设计时的长度很少有设计人员包括了连接分集水器时的竖管长度,这样一个回路差不多要偏小1米的管道长度
回复
tenghuiyue
2008年08月09日 19:49:16
28楼
那位朋友有地暖设计方面软件帮忙发一份谢谢了,邮箱 aob123@163.com
回复
bsb2006
2008年08月16日 09:33:04
29楼
回复:25楼、26楼,一般按设计长度定尺生产盘管,这样很省的:D
回复
bandit
2008年08月20日 08:37:15
30楼
list命令很好用,不过要先把线段连起来
回复
wengaogong
2008年09月09日 18:16:40
31楼


老大们说实话没看懂那个附录上说的散热量和热损失分别指得是什么 散热量是单位地面面积的散热量 那个乡下传热损失是怎么得来的