地板采暖设计完成后,盘管长度是怎么算出来的?地板采暖施工时按图标尺寸是有富裕还是不够长?
地板采暖设计完成后,盘管长度是怎么算出来的?
地板采暖施工时按图标尺寸是有富裕还是不够长?
12楼
谢了 .
回复
13楼
我们公司是专业做地板辐射采暖的,在天津圈中无人不知道,因为我们都要进行二次设计,关于图纸中所标管长我们现在已很成熟了,我们让施工员按所标管长剪管再施工,一般没有问题.规范要求不小于5D,6D,8D的,实际施工中PE-Xa可能还行,它是二步过氧化物交联,PE-Xb硅烷一步交联的可悬了,管材质量因为好,较硬,难弯曲易造成死折,一般施工中弯曲半径达到400以上,还有有人施工快那弯曲半径可都是450~600的,如要美观,慢工出巧活,管材可以300,不过固定困难了,靠卡子得多用且苯板密度得25的,绑又紧蹦着(有时甲方还不用铁网,就没法了).
连接管长一般用pe,再回车(选择多段线),再回车(Y),再选择合并(J),再框选所连回路,既可,用list查看长.
回复
14楼
各位高手请帮帮小弟,我有些地暖设计方面的问题。
1,民用住房单间算出 负荷 后,如何确定盘管管径,流速一般在什么范围内。
2,立管 如何进行计算,流速是不是和盘管同。
3,盘管间距是经验测定,还是有什么计算方法。
4,各类软件 是通过负荷,拱回水温度,管径来进行计算,这里的管径是自己估算的吗??
哪位大侠有空能帮忙解决一下吗,小弟万分感谢!
回复
15楼
问题1,规范规定加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。
问题2,立管得查水力计算表。
问题3,盘管间距查规范附录表。
问题4,管径得按负荷计算流速的,选合适的管径,一般取20就可以了。
回复
16楼
我们专做地暖,朋友,小活我们免费设计,大家共同讨论一下,我号13332089227,regekeji@yahoo.com.cn
回复
17楼
图
回复
18楼
盘管间距查规范附录表,那规范附录表在哪可以找到呢????
求命呐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
19楼
谢谢斑竹上传这么好的资料,请大家参考学习!!!
希望大家有好东东拿来一起分享!
回复
20楼
以前一直不会用纯版的CAD测量管长,今天学会了,在这里衷心感谢各位,谢谢~谢谢~谢谢~谢谢~谢谢~谢谢......
回复
21楼
谢了
回复