高分求解:带出线电抗器的剩余电流为什么是负值?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年07月08日 15:09:56
来自于变压器
只看楼主

钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A这个采用补偿后的剩余电流和电网的总单相接地电容电流(Ic取正值)有什么区别? 为什么一个取负值,一个又取正值?[ 本帖最后由 xinxirong 于 2010-7-21 16:25 编辑 ]




钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数
Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A

这个采用补偿后的剩余电流和电网的总单相接地电容电流(Ic取正值)有什么区别? 为什么一个取负值,一个又取正值?

[ 本帖最后由 xinxirong 于 2010-7-21 16:25 编辑 ]
j0203
2010年07月16日 19:36:35
2楼
没有区别,
回复
xinxirong
2010年07月20日 17:12:09
3楼
那为什么一个取负值,一个又取正值?
回复
leenox1111
2010年07月20日 23:05:08
4楼
没有区别,我没看过楼主说的钢铁手册,但对于后面一个问题是由于电流方向不同造成正负不同取值。
回复
xinxirong
2010年07月21日 16:31:27
5楼
重新把《钢铁手册》上传上来,我问了一下老师你,他说应该是《钢铁手册》搞错了,我想了一下觉得也是,因为没可能因为一个出线电抗就使接地电流的方向改变了吧?故障回路的接地电流始终是Idz=Ic-Ic1,非故障回路的电流始终是接地电容电流(很小,但回路多,加起来就成为Idz,达15A)
回复
lituanwei
2010年07月08日 15:09:57
6楼
应该是《钢铁手册》搞错了,这本书很多问题,但是又是注册的几本指定用书之一,害人不浅啊。
回复

相关推荐