2楼
给水管道穿人防应设防爆波阀,排水管道不得穿越人防区
回复
3楼
我现在在做一个高层住宅小区的项目,地下一层为六级人防地下室,地下室设有生活水箱,其出水管穿越地下一层顶板时未设置防爆波阀。另外地下一层各集水井的压力排出管原设计是穿地下一层外墙通往室外污水井,现在改为穿过地下一层顶板到地下夹层,再穿地下夹层外墙通往污水井。请教各位专家,这两种方案那种更好?我趋向于选择第一种。
回复
4楼
我觉得穿地下一层外墙要可行一些,因为管径超75以后就不允许穿人防顶板了
回复
5楼
当然是尽量不穿顶板,穿外墙比较好
穿顶板的管道管径不能大于75
至于生活水箱出水管没装防爆波阀可能是因为生活水箱水泵所在的位置是人防外部了
回复
6楼
生活水箱是在人防内部。请问各位专家,人防地下室的给排水设计应参照那本规范?我对人防比较陌生
回复
7楼
补台可能,人防应该会把他化除防护区的,问问人防的再说
回复