求助 钢框架超限问题
nj123147852
2010年07月08日 09:42:07
只看楼主

钢框架计算结果中出现以下部分超限信息:有什么好的办法去调整解决? ------------------------------------------------ | 第 1 层配筋、验算 | ------------------------------------------------ ** ( 9)Nu= -203. Px= 1.22 or Py= 0.40 > 1 N-C= 3 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 300* 14* 300* 14

钢框架计算结果中出现以下部分超限信息:有什么好的办法去调整解决?
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
** ( 9)Nu= -203. Px= 1.22 or Py= 0.40 > 1
N-C= 3 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 300* 14* 300* 14
Cx= 1.38 Cy= 1.10 Lc= 5.16(m) Nfc= 5 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -246. Px= 4.28 or Py= 0.80 > 1
N-C= 4 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 8* 300* 250* 12* 250* 12
Cx= 1.19 Cy= 1.04 Lc= 5.16(m) Nfc= 5 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -267. Px= 2.48 or Py= 0.40 > 1
N-C= 5 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 300* 14* 300* 14
Cx= 1.38 Cy= 1.06 Lc= 5.16(m) Nfc= 5 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 8)Nu= -221. Px= 4.24 or Py= 0.79 > 1
N-C= 6 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 8* 300* 250* 12* 250* 12
N-C= 7 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 300* 14* 300* 14
N-C= 8 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 8* 300* 250* 12* 250* 12
Cx= 1.19 Cy= 1.04 Lc= 5.16(m) Nfc= 5 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
免费打赏
ch.p.f
2010年07月08日 10:15:39
2楼
参考《建筑抗震设计规范》8.2.5-1要求 节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力应符合式(8.2.5-1)要求。当柱所在楼层的受剪承载力比上一层的受剪承载力高出25%,或柱轴向力设计值与柱全截面面积和钢材抗拉强度设计值乘积的比值不超过0.4,或作为轴心受压构件在2倍地震力下稳定性得到保证时,可不按该式验算。
一般情况下可以增加柱截面、提高材料强度或减小梁截面模量和材料强度
这就是结构设计中提到的 强柱弱梁

[ 本帖最后由 ch.p.f 于 2010-7-8 10:19 编辑 ]