现场进入砌体阶段,有一处发现分户砖墙和梁偏差有5,6公分. 经检查,确定是梁偏移.先处理办法暂定为把梁敲开重新扎钢筋. 小弟在此寻求高手,有没更好的办法 ![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-8 07:46 编辑 ]
现场进入砌体阶段,有一处发现分户砖墙和梁偏差有5,6公分. 经检查,确定是梁偏移.先处理办法暂定为把梁敲开重新扎钢筋. 小弟在此寻求高手,有没更好的办法 !
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-8 07:46 编辑 ]
2楼
如果是现浇板,轻质墙,可直接砌在楼板上。如果是承重墙,可在梁侧墙底加个小梁。
[
本帖最后由 sla1999 于 2010-7-7 21:46 编辑 ]
回复
3楼
这不算什么,基本不会影响承重的,填充墙大部分已在梁上了,不会有任何问题的,正常情况下板上也可以砌筑填充墙。只不过是在板上加2根加强钢筋。有些时候还忘记放了。放心不会有问题的。没有必要加梁
回复
4楼
这没有多大的事的
最好还是按图纸来做
实在是错了
只好现场做了
回复
5楼
不是很同意3楼的说法,要看多厚的墙和多宽的梁才能判定。有些高寒地区较厚的隔墙(比如250或更高),如果施工时不注意,刚度过大,可能对板不利,产生裂缝
回复
6楼
设计重新核算是否满足使用要求,如满足的话就不要再动了
如果不行的话,在梁偏移的部位,重新种筋,凿毛原混凝土梁,补充开口箍,达到复原梁本来位置的目的。
回复
7楼
补充开口箍,达到复原梁本来位置的目的??/
回复
8楼
应该不是承重问题,倒是担心室内露梁线,不美观难交楼。
回复
9楼
小问题没什么关系了
回复
10楼
分户墙不影响验收,如果是边梁会影响验收。
回复