关于冷凝器出口冷媒温度的疑问
davidfirst
davidfirst Lv.2
2010年07月07日 21:04:54
只看楼主

想请教下各位,空调系统中冷凝器出口的冷媒温度跟哪些因素有关,我在实验室做空调系统的实验时,出现冷凝器出口的冷媒温度不稳定,特别是想通过调节系统冷媒充注量控制冷凝器出口过冷度为5度时,很难达到

想请教下各位,空调系统中冷凝器出口的冷媒温度跟哪些因素有关,我在实验室做空调系统的实验时,出现冷凝器出口的冷媒温度不稳定,特别是想通过调节系统冷媒充注量控制冷凝器出口过冷度为5度时,很难达到
免费打赏
aw100
2010年07月08日 17:37:07
2楼
工况要稳定。
节流器器件是否有异常。
。。。
回复
davidfirst
2010年07月11日 21:57:19
3楼
节流原件正常,系统也没有堵塞的现象
回复
bb3349
2010年07月14日 13:15:35
4楼
看看外界的条件是不是有变呢?一般来说外界条件稳定的话,是可以达到的,很多换热器厂家设计的过冷度都很大的。
回复
davidfirst
2010年07月19日 20:38:02
5楼
我在做冷凝器单体性能试验的时候,配风4.5m/s会比配风3m/s难稳定,这是为什么呢
回复
aw100
2010年07月28日 17:30:39
6楼
冷凝温度低,压力低。
回复
hqh1981
2010年07月28日 23:21:45
7楼
学习学习
回复
davidfirst
2010年07月29日 22:52:29
8楼
冷凝温度低,压力低,对系统运行的影响有那些方面呢
回复
liwenguo1982
2010年08月08日 17:18:39
9楼
路过学习一下!
回复
liaotopcool
2010年08月09日 20:48:19
10楼
制冷的一些基本概念有哪些
回复
ljl523924lf
2010年08月22日 13:41:23
11楼
冷凝温度低对冷量有影响