22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理
22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理
2楼
呵呵;太简单啦‘一句话’清洗一下冷液器就好啦;也可以根据压缩机的最大运行电流;调整一下热继电器;没事的;也可以联系我;QQ936201979;姓宋
回复
3楼
22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理
回复
4楼
受教
回复
5楼
回复
6楼
有三种情况
1)冷凝器是否很脏
2)制冷剂是否加多了
3)蒸发器与制冷机组配比是否合理,22KW应该配上4台DL60风机
愚见,参考
回复
7楼
一般可以检查冷凝器是否很脏;制冷剂是否加多了,蒸发器与制冷机组配比是否合理,22KW应该配上4台DL60风机;温度和压力传感器是否准确;风机的正反转等
回复
8楼
环境温度过高的可能性是否也会影响呢?是否可以改善一下,如不能另有原因了。
回复
9楼
应该是冷凝不好的原因
清洗一下冷凝器
检查一下冷凝器风机的转速
回复
10楼
清洗冷凝器再看看
回复
11楼
谢谢 分享
回复