办公楼,建筑面积小于3000平方米,多层建筑,4层,有新风系统。没有喷洒系统。请教是否必须上自动报警系统?谢谢。

办公楼,建筑面积小于3000平方米,多层建筑,4层,有新风系统。没有喷洒系统。请教是否必须上自动报警系统?谢谢。
免费打赏
wutong100
2010年07月07日 17:05:43
2楼
补充一下:有VRV空调系统,有新风系统,是否需要上自动报警?
如果去掉新风系统,仅上VRV空调系统,是否需要上自动报警?
回复
wutong100
2010年07月07日 20:59:32
3楼
请指教,谢谢。
回复
wutong100
2010年07月08日 19:59:24
4楼
问题有点简单还是。。。?怎么没有人回答?
回复
nuaa_wuyun
2010年07月12日 09:05:46
5楼
考虑是否上自动报警系统是根据风管是否串火来判断的 一般来说 有新风系统的是设置的 仅上VRV空调系统 可以不设置 个人理解
回复
zwx345
2010年07月12日 22:09:33
6楼
怎么没有人回答?
回复
lsy135511
2010年07月13日 00:53:31
7楼
自动报警系统的设计是按照有关防火设计规范要求确定。
回复
li23fan
2010年07月13日 21:01:35
8楼
怎么没有人回答?
回复
yao987
2010年07月15日 12:05:37
9楼
咨询了我们这里的图审中心老师,按照我们这里的理解,首先要查建筑设计防火规范和民用建筑电气设计规范,高层还要查高规,结合给排水暖通专业来确认是否需要设计自动报警系统,如果需要,再去按照火灾自动报警系统设计规范设计,所以火灾自动报警系统设计规范里面的保护对方分级是确认了需要火灾报警系统后才使用的。
结论,你这个办公楼不需要设计自动报警系统。
一家之言,仅供参考。:)
回复
ymkefeng
2010年07月22日 14:57:35
10楼
不需要设计自动报警系统。
回复
ar1118du
2010年07月26日 15:32:32
11楼
从建筑设计防火规范GB 50016--2006看,
1、不需设置火灾报警系统;
2、未超过3000M2,所以无自动喷水灭火系统

从火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98看,
二级保护对象以《高层民用建筑设计防火规范》的二类建筑为主。由于我国经济发展的步伐加快了,人民生活水平提高了,绝大部分的公共建筑装修豪华,可燃物品多,装了空调设备的也为数不少,用电量猛增,火灾危险性普遍增大,故本规范将《建筑设计防火规范》或《人民防空工程设计防火规范》中未有明确要求设置火灾自动报警装置的某些公共建筑或场所列入二级保护对象。列人二级保护对象的建筑高度不超过 24m 的民用建筑基本是每层建筑面积 2 000~3 000m2的公共建筑及有空调系统的公共建筑。二级保护对象的火灾探测器设置要求也比较宽松,很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,
设置有送回风道(管)的集中空气调节系统需要 火灾报警系统

看消防批文吧
回复