三桩以上承台之间可不设联系梁?
lul0668
lul0668 Lv.4
2010年07月07日 08:36:16
只看楼主

正设计一工业项目,为二期.业主提供一期结构施工图,抗震设防6度区。露天框架(无维护墙),每柱下桩均在3根以上,没有设一根承台间的联系梁。抗震规范和新桩基规范:多桩承台间宜设联系梁。有一期的先例,我二期设计若设置联系梁,业主肯定要有意见。请同行看,我设还是不设联系梁?

正设计一工业项目,为二期.业主提供一期结构施工图,抗震设防6度区。露天框架(无维护墙),每柱下桩均在3根以上,没有设一根承台间的联系梁。
抗震规范和新桩基规范:多桩承台间宜设联系梁。
有一期的先例,我二期设计若设置联系梁,业主肯定要有意见。
请同行看,我设还是不设联系梁?
免费打赏
yueyue1983
2010年07月07日 09:10:39
2楼
我个人的意见是设。坚持自己的意见,同时必须有自己的理由,能够言之有理,说服甲方。不要根据别人的来做,可以参考,单对于别人做的错的或是不合理的,就要改过来

[ 本帖最后由 yueyue1983 于 2010-7-7 09:11 编辑 ]
回复
zhangcx001
2010年07月07日 16:41:19
3楼
这个还是要连的啊!
不知道你们如何通过图纸审查的!
单桩需要2个方向都联系
多桩 一个方向可以了
回复
wordsofwater
2010年07月09日 09:35:08
4楼
这个还是要连的啊!
不知道你们如何通过图纸审查的!
单桩需要2个方向都联系
多桩 一个方向可以了
回复
haha9908
2010年07月09日 14:49:10
5楼
桩基》4.2.6.3条提出“抗震地区承台宜设双向连系梁”
注意是“宜”,同时该工程处在6度地区,综合看来可以不用设连系梁,
一期工程没有问题
回复
scljc2010
2010年07月20日 11:40:36
6楼
“抗震地区承台宜设双向连系梁”
回复
hhzhonghua
2010年07月20日 17:24:57
7楼
个人认为要看该厂房的使用功能和重要程度来决定,如果该厂房对沉降变形没有严格要求,而且又是仅为货物存放等无大量人流出入使用,那么可以不设联系梁
回复
liuchenggang1998
2010年07月28日 14:48:06
8楼
学习
回复
chenping0517
2010年07月30日 13:55:03
9楼
刚开始接触桩基础,学习了。
回复
yuwenwen154
2010年07月30日 16:53:44
10楼
看具体使用要求来定吧 一般的6度 不设联系梁也可
回复
lypnjtu
2010年07月30日 20:56:41
11楼
要设,一期不设二期就可以不设啦,啥道理噢。6度区还不是要抗震设防。
回复

相关推荐

APP内打开