6-10KV系统经常用GL-15(GL-25)过流继电器实现反时限过流速断保护。GL-15(GL-25)的额定电流值有5A、10A两种,应如何选用呢?断路器的过流线圈额定值是不是总是5A?(互感器二次侧5A)
6-10KV系统经常用GL-15(GL-25)过流继电器实现反时限过流速断保护。GL-15(GL-25)的额定电流值有5A、10A两种,应如何选用呢?
断路器的过流线圈额定值是不是总是5A?(互感器二次侧5A)
2楼
这种反时限继电器的整定比较麻烦。你说的是过流和速断。难整定在于过流的时限难整定。主要看的负荷和电流互感器的变比来选取。比如1000KVA的变压器高压侧电流为58A左右。互感器只能采用100/5的那么在额定时反应到二次的电流时2.9A。那么选5A就行了。
所以说一般的配电5A就好了。要不然整定值很难调。但是这种继电器的好处在于可以根据你的过流程度来调整你的延时时间。
回复
3楼
不过我个人觉得在一般的用户侧还是少用这种。一个是定值不好调。第二个时用户侧的时限要和上级配合。比上一级段0.5-0.7秒左右。那样的话用户侧的时限会很低。用定时限就好了/
回复
4楼
来一个高手详细的讲一讲吧!
回复
5楼
2楼:我曾经碰到过一个工程实例,变压器容量为1000KVA,互感器变比为75/5。按照你说的算法,也应选GL-15/5A的过流继电器才对啊,可实际上是用的GL-15/10A的过流继电器,即额定值是10A啊!这又是怎么回事呢?有没有什么书上对这部分进行过介绍的?推荐一下吧!谢谢!
回复
6楼
这与你的互感器的变比有关,你的二次额定电流将近4A,用10A是可以的。如果你二次额定电流在1-3A用10A的会很难调。主要是时限的配合。一般的继电器厂家会有曲线图。具体的书你可以看看有关继电保护整定的书。如电器设备选型,施工安装,设计手册的一本增订本电工计算手册。
回复
7楼
简单点说,保护变压器用10a,4s的;保护电机用5a,16s的。
回复
8楼
还是要看CT二次额定工作电流来决定是用5A或10A.也就是由过流保护定值就可决定了.
回复
9楼
终端配电如果用定时限保护的话,操作电源是不好解决的,加直流屏又太贵.所以很多时候也还是要用GL继电器的.
回复
10楼
GL-15(GL-25)反时限过流速断继电器,它的整定一般按照他的设备情况,负荷情况来整定.这个继电器主要是对6KV-10KV变压器的一种保护,在整定的时候要分清变压器的种类,是配电变压器,还是电炉变压器.他带的负荷是大容量的电机、电炉,还是稳定负荷的设备用电。还有就是他的调闸回路的跳闸线圈脱扣电流是多少,等。
至于具体怎么来整定,有很多书写过,但是我自己调过不少,很多时候书上的不是很使用,最好根据现场设备、负荷情况来调,那样是最好的方法。
老式的变压器保护整体的柜带的跳渣线圈基本都是5A脱扣,最近几年出的高压柜跳闸有3A的还有其他的我没有遇到。而且GL-15(25)的继电器也出现了电子式的,调整起来更方便。
回复
11楼
10楼:我现在的情况是这样:有4台负荷开关柜,1台进线,1台计量,2台出线。出线柜为630KVA变压器柜,电流互感器变比50/5。进线柜互感器变比100/5。只有这些条件可以选取GL-15(GL-25)的额定值吗?
回复