是菜鸟就来!!!!!
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月06日 22:07:03
只看楼主

为什么电表相的厚度会因为电表的增加而变厚?因为总开关变大吗?还有12标箱的厚度就达到300了哇 , 那一般的墙不是都不能暗装了哇附加一个金属线槽的问题,线槽载流导体不超过30根?是不是太少了 还有中性线属于载流导体吧那样算来线槽也就可以容纳10几个回路啊 啊线槽敷设按什么来查询载流量[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-6 22:21 编辑 ]

为什么电表相的厚度会因为电表的增加而变厚?因为总开关变大吗?
还有12标箱的厚度就达到300了哇 , 那一般的墙不是都不能暗装了哇
附加一个金属线槽的问题,线槽载流导体不超过30根?是不是太少了 还有中性线属于载流导体吧那样算来线槽也就可以容纳10几个回路啊 啊
线槽敷设按什么来查询载流量

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-6 22:21 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
pengdikun2010
2010年07月07日 18:24:49
2楼
(1)第一点,不是这个原因,电表间及电表距箱盖板的距离是要要求,每个地区不同,建议你查下当地资料。
(2)第二点,24墙当然不行
(3)按规范线槽的布线一般不超过线槽容量的60%,但施工一般都超过了,但不管怎样线一定要在线槽的承受范围之内
回复
lingxuct
2010年07月07日 20:18:23
3楼
支持楼上!

好象线槽没有“载流导体不超过30根”的规定吧?
回复
woheni2010
2010年07月07日 23:44:01
4楼
有的 我看到过的
回复
elecpauline
2010年07月08日 05:35:57
5楼
偶是菜鸟, 看到这个帖子马上就进来。。。学习了, 谢谢!:)
回复
pengdikun2010
2010年07月12日 10:30:12
6楼
:lol
回复
lsy135511
2010年07月13日 04:36:37
7楼
占空率50-60%
回复