屋顶集中式太阳能系统问题讨论
menghongbin1124
2010年07月06日 21:18:32
只看楼主

我公司开发的楼盘采用了屋顶太阳能系统、燃气辅助加热供应热水,但在使用中发现如下一些问题,大家有没有什么好的建议:1、太阳能热水立管内水流是循环的,但支管出来到各户内的水无法循环,导致放热水时间比较长,碰到离管道井比较远且面积比较大的户型出热水时间达到了60秒左右,如何能减少出热水时间?2、现在热水收费为18元/m3,但仍超过了运行成本,如何降低热水成本?3、管道与支架处如何做保温才能防止冷桥、降低热量散失?

我公司开发的楼盘采用了屋顶太阳能系统、燃气辅助加热供应热水,但在使用中发现如下一些问题,大家有没有什么好的建议:
1、太阳能热水立管内水流是循环的,但支管出来到各户内的水无法循环,导致放热水时间比较长,碰到离管道井比较远且面积比较大的户型出热水时间达到了60秒左右,如何能减少出热水时间?
2、现在热水收费为18元/m3,但仍超过了运行成本,如何降低热水成本?
3、管道与支架处如何做保温才能防止冷桥、降低热量散失?
4、热水水箱到顶层用户的高差大约在5米左右,造成顶层用户热水压力不够,现在顶层每户管道上安装了热水增压泵,还有什么办法可以增加顶层用户的热水压力?
5、我现在用的太阳能控制系统为PLC可编程控制系统,可以远程监控,但不能远程控制,还有什么更好的控制系统?
6、刚交付小业主陆续入住的阶段(8-10月份)太阳能怎么运行更合理一点?
如还有其他问题朋友们也可发过来讨论交流下,期待您的参与!
因为本人一直在管理太阳能系统的运行,我将持续跟进运行中的问题,希望大家过给予关注!

[ 本帖最后由 menghongbin1124 于 2010-7-7 14:02 编辑 ]
免费打赏
sybxbjb
2010年07月07日 09:42:06
2楼
一。用户放一分钟的冷却水,放水量约5到7升,18元一吨热水,每升水一分八厘。即便安装户内循环,两块水表的误差没准损失更大。户内电热伴保温的成本可能比放水的浪费还大。所以向用户说明,尽量集中使用热水并收集冷却水做他用,减少浪费为好。
二。分时段供水比全天供水费用低。燃气辅助加热的进水用太阳能水箱的水不直接用自来水,能节能,因为太阳能水箱的水怎么说也比自来水温度高,可以安徽钻工一个温度转向阀,热水箱的水高于45度直接向管网供水,低于40度要经过燃气炉加热后供水。
三。顶层单独引管供水,可以不用增压泵。接水箱的管加粗,进户的管细,可以增加出水压力。喷头花洒有3米的水头就能使用。
回复
bboo1218
2010年07月07日 10:00:30
3楼
一。2010年07月07日 14:00:46
4楼
很高兴看到sybxbjb老师的回复,我在别的帖子中多次看到sybxbjb老师发表的精彩评论和专业建议,深感荣幸!
关于提出的几个问题我的想法如下:
1、《一。用户放一分钟的冷却水,放水量约5到7升,18元一吨热水,每升水一分八厘。即便安装户内循环,两块水表的误差没准损失更大。户内电热伴保温的成本可能比放水的浪费还大。所以向用户说明,尽量集中使用热水并收集冷却水做他用,减少浪费为好。》
现在太阳能集中供应热水成本很高,我们公司楼盘采用的太阳能+燃气炉24小时集中热水供应系统每户成本约在8000元,而且运行成本也很高,18元一吨热水还要亏本,如果安装户内循环的话费用更大,本人也不建议采用;
2、《二。分时段供水比全天供水费用低。燃气辅助加热的进水用太阳能水箱的水不直接用自来水,能节能,因为太阳能水箱的水怎么说也比自来水温度高,可以安徽钻工一个温度转向阀,热水箱的水高于45度直接向管网供水,低于40度要经过燃气炉加热后供水。》
我这里太阳能有两个水箱,一个是恒温水箱,一个是储热水箱;太阳能集热管出来的热水到储热水箱,等储热水箱内水温达到58度就排到恒温水箱,如果储热水箱水温不够,恒温水箱的水通过燃气炉加热到58度,用户的热水都是从恒温水箱供水。
安装温度转向阀等水温低于40度时燃气炉加热,个人觉得热水温度无法控制。
3、《三。顶层单独引管供水,可以不用增压泵。接水箱的管加粗,进户的管细,可以增加出水压力。喷头花洒有3米的水头就能使用。》
如果顶层用户单独引管供水,单独的热水管也必须加循环泵和温控装置,否则恒温水箱到用户的管道更长,管道加粗只能使用户出热水时间更长,个人不建议单独设置;
回复
sybxbjb
2010年07月07日 16:03:45
5楼
看了你的介绍对你所说的系统已经有了解。清华大学一个教授去年做了一个课题,采暖供回水温度差与运行经济性关系比较。实际是寻找最佳节能运行状态。可以在热水系统中借鉴。报告很长,总结的结论是:一,供暖温度越低,经济性越好。二,供回水温差越大,经济性越好。
结合你说的热水的系统,为节约能源并降低成本可以在两方面考虑,一是降低供水温度,二是拉大供回水温差。
洗浴温度夏季在37度最舒适,冬季在39度最舒适。41度的热水淋浴一般人都不能忍受的。所以热水能保持在40度以上就能满足淋浴需要。太阳能水箱的水温为节能一般定在45度以下加热,你说的恒温水箱中的水,不足58度加热就是浪费能源了。
顶层住户的增压泵想必都安了流量压力开关,没人用水时自动关闭。立管循环如果是回水泵循环,可以在回水管上安装温度开关,设定开关泵温度,如40度开泵,45度停泵。可以控制回水温度,同时还可以停循环泵节电。
你说的系统,如果太阳能储热水箱水温不足58度,是不是就不向恒温水箱供水呢?而恒温水箱在没有储热水箱供水时,直接用自来水供水加热?
40度的水加热到58度比15度的水加热到58度要节约能源吧。
运行管路的热耗高低,与热水温度和环境温度差成正比,低温运行热耗小。
回复
sybxbjb
2010年07月07日 16:11:36
6楼
不知储热水箱和恒温水箱的容积,是不是都在楼顶。燃气炉也在楼顶吗?
回复
flamefalll
2010年07月10日 12:15:21
7楼
学生学习中……
回复
leijun19750720
2010年11月01日 11:11:48
8楼
太阳能户内起初使用放点一些冷水的情况避免不了,放在桶里洗衣服就是了。
回复
smartgump
2010年11月01日 16:48:14
9楼


关于你的问题,其实是很多太阳能初期设计时遇到的问题,很多现在已经不这样做了,因为你这样会有隐患,会产生恶性循环,如果一个单元只有少数户用太阳能热水,那么运行成本会很高,那么这样会造成更少的人家用太阳能热水,而假设都不用水,其实你还是产生辅助电加热的费用。
就因为以上问题,我们单位取消了一个项目的太阳能
我认为现在做法还可以,集中集热,分户储热,每户设辅助热源的方式比较适合,这样太阳能维护只产生损耗的及漏水量的费用,而不产生辅助热源等问题,所以建议这样做!
回复
jun19860912
2010年11月01日 16:50:57
10楼
正好要做一个太阳能集中供热,学习一下
回复
果汁
2010年11月02日 11:28:25
11楼
户内可设二次换热,减少集中太阳能在户内的管道长度