在施工手册一书中,“单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0。15%;分布钢筋的间距不宜大于250,直径不宜小于6MM。对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应当适当增加,其间距不宜大于200。 在实际设计中,一般在设计说明中注明,分布钢筋的间距为200,直径为6。 在实际施工中,由于底板筋和负弯矩筋的间距要经受主体检测,所以施工方对此都比较重视,而很少有间距大的现象发生。而对于分布钢筋,由于其不需要检测间距等,所以施工往往把“节约”的重点放在分布钢筋上,造成分布钢筋的间距为300或者更大。还有用直径5的钢筋代换。
请大家谈一谈你们施工对分布钢筋重视吗?分布钢筋的作用有多大?
2楼
我一直从事施工,关于分布筋的间距,不是大家不重视,而是设计有许多问题。比如说:板面负筋从梁边挑出的尺寸多种多样,严格按设计要求的间距排列可能就面临多排一条或少排一条的问题;而绝大多数都选择了少排一条,这里有很大原因是多排一条的话无法结算这条钢筋的重量!这样的话,分布筋间距就成了250,甚至300了
回复
3楼
1.分布筋是浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置,承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。
2..分布筋配多大、配多少,由设计定,施工时要做到规格、位置、尺寸、数量等正确.
回复
4楼
个人在施工现场的感受是,不是很重要,单位也不是很重视
回复
5楼
结构上不重要,施工中不能缺少
回复