低压400安空开控制一台250千瓦电机,在启动的一瞬间烧废配殿柜的空开上断的铜排,事后重新换同型号的开关又能正常工作。打开空开里面并没发现烧废痕迹,怎么会把上端三相间铜排烧缺了一半?谢谢各位了

低压400安空开控制一台250千瓦电机,在启动的一瞬间烧废配殿柜的空开上断的铜排,事后重新换同型号的开关又能正常工作。打开空开里面并没发现烧废痕迹,怎么会把上端三相间铜排烧缺了一半?谢谢各位了
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年07月06日 19:40:12
2楼
http://bbs.co188.com/content/0_1610066_1.html这个帖子很有代表性,楼主看看
回复
zjh19760801
2010年07月06日 19:48:31
3楼
并没有发现短路,重新换一个又能正常.所以很困惑,谢谢了
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年07月06日 19:53:21
4楼
晕,250KW的电机,选400A的空开太小了,你的母排是多大的截面,怀疑过载、。。。。
回复
lll365www
2010年07月06日 20:04:29
5楼
空开是有点小,不过过载了空开会自动跳掉的,可能是铜排的螺丝没锁紧吧
回复
zxr2625
2010年07月07日 12:42:33
6楼
开关太小,应该用630A的。
回复