独立变电所是否可采用油浸变压器?
河图
河图 Lv.7
2005年10月13日 09:26:56
来自于变压器
只看楼主

一厂区独立变电所,设有高低压配电室及独立的变压器室,是否可采用油浸变压器?我觉得可以,规范里好象仅仅说高层建筑里的变电所必须用干式变压器。请指教,谢谢!

一厂区独立变电所,设有高低压配电室及独立的变压器室,是否可采用油浸变压器?
我觉得可以,规范里好象仅仅说高层建筑里的变电所必须用干式变压器。
请指教,谢谢!
免费打赏
yangfanjgsdl
2005年10月13日 09:31:20
2楼
可以啊!只要防火要求达到标准就没问题,这样的情况很多都是用油变啊!
回复
leedreamfly
2005年10月13日 09:42:50
3楼
可以使用全密封的油变。
回复
hys_nc
2005年10月13日 10:18:13
4楼
用油变是可以的!!
就是要考虑采用油变更经济还是干变更经济了??
回复
混在电气
2005年10月13日 13:02:53
5楼
当然可以了,我做的工厂全都是这么做的,毕竟油变便宜啊。而且也有相关的国标图集,没问题的。
回复
河图
2005年10月13日 13:25:10
6楼
谢谢各位,我记下了
回复
g17171717
2005年11月01日 14:46:29
7楼
中华人民共和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94
第2.0.2条规定:装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;应设在二级耐火等级的建筑物内,建筑应采取局部防火措施。
第4.1.4条规定:室内变电所的每台油量为100KG及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内.
回复
ruoranmasm
2005年11月01日 18:06:38
8楼
独立变电所? 当然可以了。
回复
fire
2005年11月01日 18:18:40
9楼
我们都是用油式的,如果我遇到河图兄的工程,也许我会问厂区独立变电所,是否可采用干式变压器?呵呵
回复
ybtyzhangqi
2005年11月01日 19:22:56
10楼
可以的,我们这里就用油式的,不过干式的更好,免维护,又是自冷,无噪音,
回复
fish_hao
2005年11月02日 15:00:13
11楼
干式的还能自冷?主变还会无噪音?长见识