RT,自己弄的照明图纸,请大家指教下哪些做的不好啊,不盛感激!

RT,自己弄的照明图纸,请大家指教下哪些做的不好啊,不盛感激!

系统图.jpg


照明平面图.jpg


普通插座平面图.jpg


空调插座平面图.jpg

免费打赏
xff20
2010年07月06日 16:59:37
2楼
系统图:
1.总电源开关应为断路器
2.一般安装高度低的插座回路的敷设方式沿地面敷设更加节省一些
3.客厅空调2.2kw应该是柜机吧,如果是,须加设漏电保护装置。
4.空调回路断路器最好采用D型曲线断路器。
平面图太小,看不太清楚。
回复
xuyi4317
2010年07月06日 17:16:19
3楼
谢谢版主指导,
刚那个总开画错了,呵呵!现做如下改正,请指教!
顺便问一下,柜机空调必须装漏电保护是吗?
是规范中要求吗?规范中好像有说空调插座不需漏电保护啊。我主要是考虑PZ30箱就15格的位置,2P的空开带漏电的话就要占4格了,放不下了,望大家指导下啊!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年07月06日 17:37:29
4楼
规范中好像有说空调插座不需漏电保护啊。---------壁挂式的空调插座回路,不需要加漏保。可以用1P+N的漏保,比2P的模数小

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-7-6 17:38 编辑 ]
回复
红苹果
2010年07月06日 18:16:04
5楼
:lol
户内进线开关不一定要用断路器,但馈出回路最好都用2P的吧,现在新房子好象都是2P的了。。。俺家的是的,哈哈
回复
gdx8785
2010年07月06日 19:02:36
6楼
同意苹果的说法,只要前面表箱的配出回路采用了断路器,用户的分户箱的总开用隔离开关即可
回复
woheni2010
2010年07月06日 21:20:25
7楼
现在年轻人都很犀利的
回复
xff20
2010年07月07日 11:09:52
8楼
住宅柜机空调须装漏电保护,见《民规》10.8.1,第十二条。
回复
xff20
2010年07月07日 11:12:05
9楼
说的正确,但是为了日后总断路器除了故障跳闸复原方便,还是放室内方便一些
回复
xff20
2010年07月07日 11:14:24
10楼
带漏电保护的插座回路用2P的开关,其余一般还是用1P的,2P浪费资源。