PT柜中的PT做成两组或三组的区别?
gygygao
gygygao Lv.7
2005年10月12日 16:51:26
只看楼主

PT柜中的PT做成两组或三组的与三组的作用各是什么呢?那多出来的那一个!是为了做连锁吗?

PT柜中的PT做成两组或三组的与三组的作用各是什么呢?那多出来的那一个!
是为了做连锁吗?
免费打赏
anan666
2005年10月12日 18:53:19
2楼
接法不同.三组的能测量相对地的电压,可以作单相保护,两组不行。
回复
controler
2005年10月12日 19:49:03
3楼
有时候是根据继电保护的不同来定的。。并不是说连锁不连锁。。
回复
xj123456789
2005年10月13日 09:57:27
4楼
同意2楼
回复
gygygao
2005年10月13日 11:29:36
5楼
哦,看来我想错了
谢啦
回复
bradyzhang
2005年10月13日 17:08:18
6楼
也和电流平衡有关系
回复
jia-1979
2005年10月13日 22:37:05
7楼
两相的叫V型接线,三相的叫星形接线。三相的多一个开口三角的绕组。这个绕组可以测量零序电压。这是在继电保护又要求时才做的。比如继电保护要测量零序电压。做零序保护。
回复
wxbscb2008
2005年10月15日 15:27:30
8楼
7楼说的对啊!
回复
xjcjt
2007年10月16日 09:49:48
9楼
7楼说的对
回复