上图是一三相五柱式电压互感器接线图,想请教各位朋友其图二次侧如何实现在正常情况下开口三角形无电压产生,而在故障情况下产生约100V的电压!我想知道怎么计算的?非常谢谢!!

4a36acaf981b69f77dd92a66.jpg
上图是一三相五柱式电压互感器接线图,想请教各位朋友其图二次侧如何实现在正常情况下开口三角形无电压产生,而在故障情况下产生约100V的电压!我想知道怎么计算的?非常谢谢!!

4a36acaf981b69f77dd92a66.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年07月06日 12:21:42
2楼
有个前提条件,一次系统应该是高阻接地系统。

正常工作时,开口Δ的相电压是100V,因三相互差120度,三相的电势之和等于零。

任意一相(或二相)接地时,电压互感器一次侧故障相的电压为零,开口Δ上二相互差120度的电压之和是100V(Δ形接法,头尾连接,三相之间是个互差60度的等边Δ向量)。

为啥叫开口三角形,三个互差120度电势的绕组头尾连接,变成闭合Δ,为了接电压继电器而开口子,所以叫“开口三角形”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-6 12:24 编辑 ]
回复
leary4
2010年07月06日 16:32:21
3楼
呵呵 也向区管学习了~要是能有向量图就更清楚了~
回复
无影
2010年07月06日 17:02:17
4楼
开口处接电压表测量零序电压,三相正常运行的时候,零序电压很小,几乎为0。三相不平衡的时候,这个电压表才会有较大的数值。至于100V,那是互感器的变比所决定的。就和电流互感器一般都变到5A是一样的。没有什么道理,只是为了方便。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,在开口处加电阻可以消除铁磁谐振导致的系统过电压。
回复
stone1555
2010年07月06日 19:22:02
5楼
用来测不平衡电压的啊!!~呵呵~~
回复
chywang007
2010年07月06日 20:40:25
6楼
同意4楼的解释
另外,正常运行时,开口三角无电压,中性点直接接地、高阻抗接地、不接地系统都一样
回复
liulangdefeng66
2010年07月07日 08:56:44
7楼
学习了!!!
回复
liermin1210069
2010年07月07日 09:39:17
8楼
同意6楼说法。
回复
zou_yang1
2010年07月07日 09:45:36
9楼
回复
huangqiyin1991z
2010年07月07日 11:13:12
10楼
补充一点:开口三角加继电器 起到绝缘监察的作用
回复
jia_beiping
2010年07月07日 13:35:58
11楼
二楼四楼的回复都是正确的