手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?请指教,谢谢!
手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。
而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。
我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?
请指教,谢谢!
32楼
回复
33楼
我们单位生产的HXGN19-12好象也装了隔离开关了。。。
用的负荷开关是FZ(R)N22-12型交流高压负荷开关 。
回复
34楼
不过在图纸中又看到好象没有用隔离开关的,
被这个帖子一问,真的处问题来了,呵呵
回复
35楼
我对这一次系统图说说我个人的看法:
该系统应为两进线互投,经过组合电器之后,到计量,而此时母线已到柜顶,所以加个电缆柜将母线降下来,该图有几个问题:
1 明细表中,体现了进线开关为真空负荷开关,所以应类似于G3柜的组合电器的画法,在上方加个隔离开关,这些开关均是和负荷开关是一体的、联动的;
2 我建议将一次系统的排列改一下,将G3馈线柜移到计量柜的右侧,这样母线直接在计量柜内返线,在通过馈线柜降下来。这样可省到G5柜,且熔断器靠近变压器(应为400kVA),更容易正确保护变压器。在建议在馈线柜加个配电型避雷器,将避雷器的接地点同变压器的中性点、接地点三者用铜排短接在一起,这样可较好保护变压器。
以上是我个人的观点,若有不同见解的请给予指正。
回复
36楼
没必要
回复
37楼
负荷开关的作用为可带负荷进行分断,设置隔离的目的是获取保证安全的明显断开点。负荷开关已经具有隔离开关的特征,就无需再配置专门的隔离开关。其实一般的环网柜都是多台并列的,它的进线柜一般相当于一台隔离开关,一般不作带负荷分断来使用,仅在检修时断开。环网柜又是相对简单的供配电设施,一般电流不会超过630A,分支回路相对较少,大多数作简单的电能分配使用。因此环网柜一般不设隔离开关。
较复杂(要求较高)的环网柜可选用真空负荷开关或带速熔功能的负荷开关,因为它们在结构上自带隔离开关。
回复
38楼
真空负荷开关则不然,断口不可见,所以保险起见,在电源侧加进线隔离开关,目的无非就是增加一个可视断口,但我们这通常也不加隔离开关。
回复
39楼
不管是不是压气式负荷开关,都会有明显的断口的
负荷开关具备隔离开关的功能,所不同的是,负荷开关可以开断额定电流,负荷开关和熔断器的组合电器还可以开断短路电流,而隔离开关则没有这样的功能.
目前用的最多的负荷开关是三工位负荷开关,即负荷开关具备:接通、隔离、接地三个功能。
回复
40楼
我认为常规的负荷开关都具有隔离功能,这是一般常识,不需要特别强调。强调多了,反衬样本是画蛇添足。
回复
41楼
装与不装有个原则;有明显断口的没必要装隔离开关,但没有明显断口的开关必须装隔离开关吧/
回复