请教:线路的电压低,想抬高电压采用电容补偿的方法
liqing126
liqing126 Lv.10
2010年07月05日 22:45:39
只看楼主

请教:线路的电压低,想抬高电压采用电容补偿的方法,该怎么计算电容量与电压的关系。例如每千乏能抬高几伏?

请教:线路的电压低,想抬高电压采用电容补偿的方法,该怎么计算电容量与电压的关系。例如每千乏能抬高几伏?
免费打赏
jackjack30173017
2010年07月08日 15:57:59
2楼
电容补偿是用来提高功因,
要提高电压,直接调整变压器抽头,更直接简单
回复
shell207
2010年07月08日 18:29:25
3楼
电容补偿可以用来提高电压的吧!当用户端做了电容补偿以后,线路传输的无功功率就减少,如用户功率需求不变,则对电源的总电流需求减少,由电源功率P=U*I可知,P不变时,I降低,U就会提高。这就是补偿使电压提高的原理。不过这样的提高是有限的。
此时的无功电流,由用户端的补偿电容提供,即减少对电源的无功电流的要求.

[ 本帖最后由 shell207 于 2010-7-8 18:33 编辑 ]
回复
shell207
2010年07月09日 11:11:51
4楼
怎么没人顶下啊:Q
回复
maquanxi723
2010年07月09日 11:22:05
5楼
利用电容器可改善电压,但非常有限。提高电压最好在变压器上做文章。大地可以用有载调压,小的可以把变压器分接开关调至3档。:handshake :handshake
回复
shell207
2010年07月09日 11:49:19
6楼
八成是到啦变压器已经无法调压的地步才会想用补偿的方式提高电压。
回复
xulinzhang1
2011年05月11日 21:12:02
7楼
电容器主要作用是补偿功率因数,配上电感还可以滤波
回复
shdhzlz1976
2011年09月06日 20:51:05
8楼
投入无功补偿后抬高电压△ U=QC*X / U2 (QC ——补偿容量
X
——线路总电抗
U2
——未端电压)在供电半径较长,负荷无功损耗较大的线路,投入无功补偿,抬高电压的效果还是很明显的。但其抬高的数值有一定局限性,所以只能做为抬高电压的一种后备选择。主要还是应该从供电半径,负荷调整等方面考虑。最有效的方法是加装调压器,调压器共九档,能有效地抬高电压250*9=2250V。应该能满足负荷侧的电压需求了。
回复