电缆出水原因
hcg3122
hcg3122 Lv.2
2010年07月05日 22:26:35
只看楼主

电缆型号是VV22,起初只是断路器跳闸,经查为线路短路,单相能正常运行,没几天就烧断了,因电缆长还没找到故障点,准备就近并接电源,但挖开锯断后电缆帽出很多水,电缆直埋。请问这是何原因造成?

电缆型号是VV22,起初只是断路器跳闸,经查为线路短路,单相能正常运行,没几天就烧断了,因电缆长还没找到故障点,准备就近并接电源,但挖开锯断后电缆帽出很多水,电缆直埋。请问这是何原因造成?
免费打赏
newd
2010年07月06日 00:41:15
2楼
VV22的电缆的铠装防不了外力破坏。要看环境了
回复
pengdikun2010
2010年07月06日 10:26:25
3楼
VLV,VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。
VLV22,VV22:能承受机械外力作用,但不能承受大的的拉力,可敷设在地下,
VLV32,VV32电缆:能承受机械外力作用,且承受相当大的拉国,可敷设在竖井、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿环境。
回复
dv100
2010年07月06日 10:37:04
4楼
肯定电缆敷设时电缆受伤了,地埋环境里有水造成电缆内部进水。
回复
lingxuct
2010年07月06日 12:13:22
5楼
经常看到出题要答案,要给不出条件,给了一点,且又自相矛盾。

“经查为线路短路,单相能正常运行,没几天就烧断了,因电缆长还没找到故障点”?

说明相间短路,N芯线的绝缘开头“认为是好用的”,且没几天就烧断了,断在哪?

用单相时把所有负荷都并到这相上了?

电缆规格多少,负荷有多大?

“挖开锯断后电缆帽(冒)出很多水,电缆直埋”,水从芯线铜丝间流出来还是芯线外铠甲内流出来?还是都有流出来?各种现象有各种故障,查法也不尽相同。

没查出或怀疑故障点位置,盲目挖开就锯,处理方法是不是欠科学?

电缆头有没有接在架空线上,或在露天的高处有接头?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-6 12:14 编辑 ]
回复
红苹果
2010年07月06日 12:41:02
6楼
:lol
“挖开锯断后电缆帽(冒)出很多水,电缆直埋”,“经查为线路短路,单相能正常运行,没几天就烧断了,因电缆长还没找到故障点”

是不是哪边坏了进水了。。。单相还能运行,没几天就烧了。。不烧也就怪了,哈哈
回复
hcg3122
2010年07月06日 21:58:46
7楼
最初是BC相短路,A相正常运行约十天左右就烧断了,以为是入户出故障(因为有两个90度弯),锯开后问题不在此处,就打算就近并接电源,在并接电源处锯断后,电缆线芯里面都有冒水。放了一天锯断处没有出水后测绝缘电阻为0。下午再去检查发现锯断处又开始冒水了,四周查开是绿化工人浇水。初步能确认事故障范围了,可为什么使用后一年多才出现这种情况,而别的电缆没有这种现象。电缆上面种了些地被植物和黄金竹。不会是这种植物根把电缆伤了吧!?
回复
pwb-2010
2010年07月10日 21:15:57
8楼
提供案例作参考:例1:配电室内开关下庄电缆头出水,经查,原因是电缆另一端供上屋顶,电缆头无安装户外配件和包扎,也无将电缆头弯下做避水弯,雨水沿电缆内各导线之间的空隙向下流。例2:配电室总开关有水。开关上庄进线是150平方BVV导线,从配电室侧墙进入,进入端前有一处是斜向上的街码敷线段,就在此处有一个丁字接法搭接,雨水就从此接口沿绝缘护套内流下。找出原因后处理就简单了。
回复