请问:膨胀水箱的循环管应接在膨胀管之前还是之后?

请问:膨胀水箱的循环管应接在膨胀管之前还是之后?
免费打赏
toplhc
2005年10月12日 13:04:35
2楼
问题都问到了站务交流
循环管应接到系统定压点前的水平回水干管上,与定压点之间保持2-3米的距离,而定压点靠近水泵