工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
22楼
有些地方是有温湿度要求的
回复
23楼
我的观点:如果伴热,有点浪费能源。可以试一试调节冷却塔的进风量,用防水材料把冷却塔进风口对称的给它封上一部分,如果温度还上不去,接着再封,如果温度下来了,那么在防水材料上掏几个孔就行了。请大家审批
回复
24楼
冬季采用冷却塔供冷如何?
回复
25楼
咱们思想别固定在调解水的流量来提高水温,水温大概由几个因数决定:外界环境、机组换热、水的流量、冷却塔的换热效果。现在我考虑改变冷却塔的换热效果,在冷却塔的进风口对称的用防水材料给它封住,来调节的风量,最终控制水与风的换热效果,从而让水温升高。
回复
26楼
调节风量不仅调节进风量,还可以调节排风量。在冷却塔顶部加一个铁皮收口,使它排风受堵。
回复
27楼
冷却水系统加旁通阀
回复
28楼
在北京遇到类似问题,冬季要向内区KTV、餐厅等供冷,局部四管制
方法如下:
冷却塔水盘设置电加热防冻,由温度传感器自动控制,设定4℃(冷却水暂不循环时防冻)
冷却水系统加旁通阀,由温控器控制开度,设定22℃
冷却塔风扇,由温度传感器控制启停,设定22℃
室外冷却水管有热水伴热管防冻(冷却水暂不循环时防冻),管外发泡保温(伴热管采暖时才有热水)
该系统已正常运行4年
回复
29楼
84
是工艺用冷.
回复
30楼
1、控制冷却水的流量
2、让冷却塔的风机随冷却水的设定水温起停
3、在冷却水水管上设置旁通阀
4、去掉冻水机的水流保护,开机前先不启动冷却泵,等冻水机启动瞬间再启动冷却泵
回复
31楼
DENGGONGJUN:在工厂工艺用冷水机组中冬天也往往是要使用的。你提的这个问题很好呀!恰恰说明了用于民用建筑和工业流程的冷水机组应有不同的控制逻辑,用于工艺的机组应增加标准冷却水泵延时启动、冷却水旁通等控制功能。用于工艺流程的机组要特别考虑机组天冷季节机组启动和使用过程中的控制问题。我特别赞同缓开冷却水泵的建议,但在现场要注意观察机组冷凝压力(冷凝温度)的上升幅度,只要保证(闭式)有足够的供油压差就可以了。
另外,有时候夏天机组启动时也有可能出现冷却水温比冷冻水低的倒挂现象。如果机组控制逻辑规定的不细致,夏天也可能启动不了呢!
回复