水冷冷水机组冬季运行问题
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年10月12日 09:47:47
来自于制冷技术
只看楼主

工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?

工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
免费打赏
d-n-email
2005年10月24日 14:00:15
12楼
加旁通阀,让冷却水先在机组内部循环,当水温度上升后,根据需要调节旁通开度,控制冷却水在塔内流量。
回复
sxw13963117244
2005年10月24日 15:11:28
13楼
这个办法还可以
回复
quandunhai
2005年10月26日 08:36:55
14楼
不过如果用伴热,这个好像和空调使用要求节能背道而驰呀.怎么工程越做越复杂呀,这样就是优化方案?
回复
qijunshan_qd
2005年10月26日 10:10:09
15楼
这里有个经济性问题,冬季加伴热系统,和选用低温运行机组,比较一下,看看哪个更划算。
低温机组里会不会也有伴热系统呢?
回复
ayifan
2005年10月26日 12:59:30
16楼
我看可以用电伴热加热或蒸汽伴热管,可能会很复杂,没有用过,不知道情况怎么样?
回复
quandunhai
2005年10月27日 08:22:45
17楼
总之最简单的方案就是最好的方案,并不是最复杂的是最好.加伴热看不出有太多的好处呀?
回复
l13951858124
2005年10月27日 08:53:23
18楼


在青岛,济南,徐州等地方,冬季的气温会达到零下5摄氏度,更何况,东北地区,即使机组的冷却水温度可以达到10摄氏度以下,也是没有用的。我认为关键的问题是如何保证在机组刚刚启动的时候有足够高温度的冷却水,以后就可以通过减少进入冷却塔的水的流量来保证冷却水温度(注意防止流经冷却塔的水结冰)
回复
279464111
2005年10月27日 20:23:27
19楼
他他
回复
denggongjun
2005年10月28日 14:49:15
20楼
低于15度要开空调吗?
回复
good_sail
2005年10月28日 15:37:22
21楼
冬季使用制冷多数是用于工业冷却需要,而非舒适性空调!
你指的冬季是什么工况,起始冷却水温为多少呢?那冷冻水温又是多少呢?如果冷却水温不是低于冷冻水温的话,可以先试着把冷却水流开关的保护给短接掉,不开冷却塔,关小冷却水的阀门再启动压缩机,这样机组运行时不会出现水流不足的报警,不用怕,水流短掉还有高压保护呢,不会出大事情的.还有运行中要密切关注油位情况,油位长期不能达到要求的话,只能停机.其实水冷水机组之所以不允许冬季制冷,除了防止结冰之外还有就是不能在正常的时间里建立高低压差,让油不能正常的回到压缩机.当然要彻底解决这个问题,可以加辅热,但不经济,更好的办法是外置高效的油分离器,再减少冷却水流量的办法可以实现,我就是用这种办法来冬季调试水冷冷水机组的,最低我从冷却水温10~12度左右开起来运行的.但如果冷却水温起始温度比冷冻水温低的话,最好不要马上开机.
另外如果冷却水温低于10度,说明环境温度已经很低了,再开冷水机组就不合算了,可以建议改造水系统,用旁通阀来调整,将冷却水直接送到冷冻水系统中去,就可以解决这个问题了,但净化是不可忽略的环节.这类产品我也设计过,效果不错,用于印刷报纸的冷却油墨.
回复

相关推荐

APP内打开