工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
2楼
缓开冷却泵,提高机组的冷凝温度!或将冷却水阀门关闭,开机!如有水流保护那就惨!!!
回复
3楼
以上方法在青岛,济南,徐州等地方还是解决不了启动报警问题。
回复
4楼
1.使用电加热,在开机时对冷却水适当升温;
2.在冷却水的供回水管上加个旁通管,旁通管上加调节阀,调节经过冷却塔的冷却水流量。
回复
5楼
太小了,压缩机水流保护会动作的。
回复
6楼
同意1
我用的是蒸汽伴热管
回复
7楼
技术措施规定,寒冷地区、夏热冬冷地区冬季冷却水系统应有伴热措施
回复
8楼
在水流开关后面加旁通,即骗过水流开关,使水流开关不动作,用旁通阀和进水阀调节进入冷凝器水量,保证冷凝压力,水温低也没关系。
回复
9楼
如果是常规机组,厂家设计就这样的话,理论上没有方法可改变的,不过约克里面有款水冷螺杆机组,可以在低至12度冷却水温下运行,你可以找这个资料看一下.
回复
10楼
感觉没有伴热的话实现起来有点困难。
回复
11楼
加旁通阀,让冷却水先在机组内部循环,当水温度上升后,根据需要调节旁通开度,控制冷却水在塔内流量。
回复