环式配电包括的开环和闭环是怎么分的?其中开环可以控制短路容量又是怎么回事?
环式配电包括的开环和闭环是怎么分的?其中开环可以控制短路容量又是怎么回事?
2楼
有条件一般配网都是闭环设计,开环运行。如没条件,就做辐射网。
实质都是单电源供电,相对多电源并联而言,短路容量会小很多!!
回复
3楼
闭环运行对系统要求较高,对继保有要求,香港就是闭环运行!
回复
4楼
环式供电就是把几个变压器连接起来形成一个环式的供电网络。开环就是电源从一个方向哪来的不可以回到原母线的。闭环就是可以回到原母线。开环可以控制断路容量是因为闭环的断路点总是会变成离电源最近点的断路阻抗。
回复
5楼
感谢感谢非常感谢.......
回复
6楼
还是有疑惑哦,请问看哪方面的书籍才能了解得更透彻?
回复
7楼
论坛有
<10KV配电工程设计手册> page 80
回复
8楼
谢谢7楼相告
回复