42楼
是雷电感应使电压升高
回复
43楼
4楼差矣.避雷器残压只是不超过此数值,不是动作时就是此值,有兴趣可查避雷器动作的伏安特性曲线.有时是很低的,只不过时动作时间很短,一般只有10-50微秒左右,但工频续流会长一些,可能导致保护动作呢.
回复
44楼
雷电流一般是击在变压器高压侧的线路上,大家才能看到楼主说的现象。如果是低压线路上,一般的家用电器就全完了。
回复
45楼
区管厉害
回复
46楼
路过
回复
47楼
学习一下43#所说的情况
回复
48楼
赞二楼
回复
49楼
那是避雷器瞬间对电放电的结果
回复
50楼
回答很精辟 11111111111111111111111:) :lol
回复
51楼
从伏安特性曲线看,氧化锌避雷器的残压总是大于额定持续运行电压,而且氧化锌避雷器没有工频续流
43楼的朋友给说说你的理解吧
回复