请教,关于接地跨接线的确定
hitee_lg
hitee_lg Lv.7
2010年07月05日 16:00:32
只看楼主

最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线?

最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。
1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处?
2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接?
3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接?
4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接?
5,如何界定构架接地和接地跨接线?
6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)
hitee_lg
2010年07月05日 16:09:15
2楼
自己顶一下,希望能有相关方面的前辈不吝赐教
回复
hitee_lg
2010年07月05日 16:20:19
3楼
貌似有关防雷接地的算量,都有个界定的问题。同行们积极发言,大家都说说各自是如何做的吧?虽然这一块所占比例不大,但是很容易出问题的吧?
回复
shengjingwang
2010年07月05日 20:20:19
4楼
2,3,4,都不可以算跨接,1可以算
构架接地是指构筑物
回复
shengjingwang
2010年07月05日 20:28:10
5楼
设备基础接地含在安装内
接地跨接,两段金属之间是不可靠连接,要增加一个辅助连接时
才可以套用跨接线
回复
hitee_lg
2010年07月05日 22:00:49
6楼
谢谢,能否举例说一下
回复
smnyz
2010年07月06日 22:55:33
7楼
桥架与桥架间叫跨接,桥架与接地母线叫接地,不知道对不对
回复
hitee_lg
2010年07月07日 10:21:37
8楼



桥架之间不能叫跨接,否则就会有很大的跨接量。桥架之间已经包含在桥架安装定额中,不能再套接地定额。

[ 本帖最后由 hitee_lg 于 2010-7-7 10:24 编辑 ]
回复
cdjhymh
2010年07月08日 19:07:22
9楼
设备基础接地含在安装内
接地跨接,两段金属之间是不可靠连接,要增加一个辅助连接时
才可以套用跨接线
回复
zwx345
2010年07月08日 22:29:54
10楼
能否举例说一下
回复
caolibin
2010年07月09日 10:55:18
11楼
接地跨接指接地母线遇有障碍(伸缩缝、沉降缝、行车等轨道)需跨越时连接的连接线,或利用金属构件-金属管道作为接地线时需要焊接的连接线。但金属管道敷设中通过的箱、盘盒等断开点的焊接已含在管道内,不得计为跨接线。接地跨接以处为单位计算工作量。
常见跨接有:沉降缝、阀门、法兰、管接头、风管防静电、管件防静电、吊车轨道接地等。
回复

相关推荐

APP内打开