接到一个工程,变压器二次侧为三相380V通过三相220V自动稳压器后接一组4台GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000主受断路器,1台240kvar电容补偿柜,2台抽屉柜,请教高手,二次元件、电流互感器如何选择?

接到一个工程,变压器二次侧为三相380V通过三相220V自动稳压器后接一组4台GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000主受断路器,1台240kvar电容补偿柜,2台抽屉柜,请教高手,二次元件、电流互感器如何选择?
免费打赏
lingxuct
2010年07月09日 12:41:27
2楼
没有条件的计算是得不出结果的,没有变压器容量就无法计算出低压侧额定电流。

没有出线负荷数据,就无法确定出线开关和电流互感器。

电容柜最大电流365A,用400A断路器和电流互感器。
回复
yaoyin110
2010年10月05日 11:35:37
3楼
按正常情况选择,按短路条件下校验,是这样的不?
回复