假设建筑20m高,水压35m,是否设水箱?
hyl159357
hyl159357 Lv.2
2005年10月11日 22:31:24
只看楼主

最近突然想到这个问题,估计没设顶层消火栓的压力为10m左右;如果设消防水箱的话,从水箱至消火栓的高度也就6-7m,也就是说出水压力比市政供水压力还低,那设这个水箱还有什么必要呢。希望大家谈谈个人看法!

最近突然想到这个问题,估计没设顶层消火栓的压力为10m左右;如果设消防水箱的话,从水箱至消火栓的高度也就6-7m,也就是说出水压力比市政供水压力还低,那设这个水箱还有什么必要呢。希望大家谈谈个人看法!
免费打赏
little_strong
2005年10月11日 23:14:11
2楼
个人认为压力是一方面,更重要的是,假如市政停水或其他原因,那至少还有10分钟消防水量,压力虽然不够,但毕竟还有水
回复
hyl159357
2005年10月12日 03:50:33
3楼
我们一般的消防都会做成环网,就是为了保证供水安全性,而我们设水箱主要是考虑水压不足,如果以市政停水来说,我个人觉得有点牵强。
回复