工作没有几年......请教一下有经验的哥哥姐姐们,钢筋绑扎时候梅花绑法与满绑法是不是有相应规定和要求,什么时候采用梅花绑扎?什么时候必须用满绑方法?我想知道规范中是不是有相应的规定,请各位解释的时候拿出依据....谢谢大家!!!
工作没有几年......请教一下有经验的哥哥姐姐们,钢筋绑扎时候梅花绑法与满绑法是不是有相应规定和要求,什么时候采用梅花绑扎?什么时候必须用满绑方法?我想知道规范中是不是有相应的规定,请各位解释的时候拿出依据....谢谢大家!!!
2楼
直接在图集上看看吧
回复
3楼
图集上好像没有这方面的规定.......
回复
4楼
。。。。求解答。。。
回复
5楼
记得好像是同直径同间距的网片必须满绑,其他可采用梅花绑,但四边的3根钢筋必须满绑;梁、柱筋四角满绑,中间在保证骨架稳定情况下可以采用梅花绑。
回复
6楼
楼主说的是板筋吧!双向板要满扎,单向板中间可以跳扎边上2排也要满扎,双层双向钢筋一般就是双向板设计的!
回复
7楼
见规范吧。
回复
8楼
板应该可以跳扎,但四边3排要满扎,梁\柱要满扎
回复
9楼
单向板四周的三排必须满扎,中间可以跳扎,双向板必须满扎;双向板是指板的宽长比大于1:3的板,反知,为单向板;剪力强和柱子均要求满扎。
回复
10楼
好东西,谢谢主楼的分享
回复
11楼
学习一下 小手一抖