第三版电动机起动例题的疑问
supersuper
supersuper Lv.5
2005年10月11日 08:21:30
只看楼主

第三版P277页母线l2的计算电流是这样计算的:Il2=(Srm+Sfh2)/UmXsqrt37)低压侧母线上其它负荷视在功率Sfh=βSrT-(Srm+Sfh2)感觉这不负荷平常的计算方法,不知各位有何看法。

第三版P277页母线l2的计算电流是这样计算的:
Il2=(Srm+Sfh2)/UmXsqrt3
7)低压侧母线上其它负荷视在功率
Sfh=βSrT-(Srm+Sfh2)
感觉这不负荷平常的计算方法,不知各位有何看法。
免费打赏
zzdlm_cn
2005年10月11日 11:28:15
2楼
很正常。Sfh为预接负荷,并不是实际计算负荷。