PT一次熔断器熔断,二次电压与一次故障接地,二次电压有什么差别吗????
PT一次熔断器熔断,二次电压与一次故障接地,二次电压有什么差别吗????
2楼
????不明白。
回复
3楼
如果PT一次熔断器熔断,那么二次电压是怎么样的,开口三角的电压?
如果一次故障接地,二次的电压是怎样的,开口三角电压是多少?
回复
4楼
PT 一次熔断器熔断,那么故障相的二次电压为0,开口三角电压为相电压;
PT 一次接地,那么故障相的二次电压为0,开口三角电压为线电压
回复
5楼
4楼的兄弟,你说的开口三角电压不是很清楚,说的详细一点,好吗?
PT一次中性点接不接地,在一次系统单相接地时,开口三角电压都是100v.
但是PT一次中性点接地与不接地开口三角的相电压是不一样的.请你说明,是多少伏,好吗?
回复
6楼
PT一次不接地只能是单相接线和V-V接线,而单相接线和V-V接线都无法接出开口三角,也就不存在开口三角的电压不一样的问题了。
注:PT接法有单相接线,V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△四种接法,其中 Y0/Y0/△的接法中PT二次辅助绕组接成开口三角。而Y-Y接线、Y0/Y0/△都是PT一次接地。请楼上的兄弟考虑一下。
回复
7楼
对,我没有说清楚,我说的是系统中性点接地与不接地
回复
8楼
对了,这回楼主想问的问题才成立,
回复
9楼
刚差到资料,与大家共享.
1.首先设定一次额定相电压为U1(=Ue/根3),二次副绕组额定相电压电压为U2(=100V/根3),二次辅助绕组额定相电压为U3(=100V或者=100V/3).
2.首先说明:中性点接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100V,中性点不接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100/3V.
3.当一次任何一相熔断,其二次副绕组为零,其他二次副绕组为U2,开口三角为U3.
注明:以上是对于采用三台单相三绕组的PT,如果用一台三相五柱式PT,因三个铁芯柱及两个边轭之间有磁路联系,不能简单的说明,需要通过断相试验得知.
回复
10楼
如果两相断,会是什么结果
回复
11楼
当PT一次熔丝熔断时候,在二次开口三角处可以感应出电压出来,所以会发报警信号
这时候他于真正接地最大不同是要看单相对地电压,熔丝段的时候,熔断相电压会降低
但是另外两相电压不会上升,总的线电压会下降,真正接地后,另外两相电压会上升,总的线电压保持不变
回复