电梯室内消火栓算不算最不利点
消
Lv.2
2002年01月15日 19:37:13
只看楼主

高层消防水箱到最不利消火栓静压不小于0.07MPa,我看到一图中,水箱取最低水位时,最高层消火栓能满足该要求,但再上面的消防电梯室内的消火栓却不能,只有一半.请你帮我解释这个问题.谢谢.

高层消防水箱到最不利消火栓静压不小于0.07MPa,我看到一图中,水箱取最低水位时,最高层消火栓能满足该要求,但再上面的消防电梯室内的消火栓却不能,只有一半.请你帮我解释这个问题.谢谢.
kj
2002年01月15日 21:12:24
2楼
你是指电梯机房外的消火栓吧。如果有,只要不是天面的试验消火栓,也还是应满足7米压力要求才对。
回复
刀切馒头
2002年01月15日 21:47:02
3楼
消防电梯机房的层高是不计入建筑高度的,所以这里的消火栓静压不做要求,也即,可以低于0.07MPa。
回复