帮帮忙?
kkb-0000
kkb-0000 Lv.2
2010年07月03日 16:20:32
来自于照明工程
只看楼主

380V 40A的3级断路器可以带多大功率,照明那怎么 算的 。现在又100千瓦的 照明接380V 40A的 3级断路器怎么 算的 详细讲讲,谢谢?

380V 40A的3级断路器可以带多大功率,照明那怎么 算的 。现在又100千瓦的 照明接380V 40A的 3级断路器怎么 算的 详细讲讲,谢谢?
免费打赏
lingxuct
2010年07月04日 15:49:32
2楼
P=1.732X380X40/1000=26.33KW

“现在又100千瓦的 照明接380V ”,I=100X1000/(1.732X380)=152A !

“照明接380V 40A的 3级断路器”需要4个断路器(回路)!!!
回复
kkb-0000
2010年07月04日 20:44:33
3楼
P=1.732是什么意思啊,为什么要乘以380在乘以40在除以1000那???请说明可以吗?我就是有点糊度。
回复
kkb-0000
2010年07月04日 20:55:05
4楼
380v的断路器电流是160A,那这个断路器3个火线总共可以承受160A,还是单个火线可以承受160A的电流那?
回复
kkb-0000
2010年07月04日 20:59:15
5楼
P=1.732X380X40/1000=26.33KW

“现在又100千瓦的 照明接380V ”,I=100X1000/(1.732X380)=152A !

“照明接380V 40A的 3级断路器”需要4个断路器(回路)!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
那如果是220V那怎么算啊??
回复
laserscan
2010年07月04日 21:51:07
6楼
先自己好好学学电工基础再说。
回复
ycf3203
2010年07月06日 15:18:36
7楼
不清楚啦,按每一级的电流算的。电流等于功率除以电压,
回复
zbywy
2010年07月06日 15:24:37
8楼
:hug:
回复
0香饽饽0
2010年07月06日 21:35:18
9楼

40A的三级断路器可以带约17kW的灯具。明天给你找个电工手册传过去。:lol
回复
fc1976927
2010年07月12日 16:07:35
10楼
这个算出来的26.33,是要求需要系数和功率因素同值,那如果不同值,岂不是不是26.33KW了么?