请教三极断路器和四极断路器的用法?
zhaozhang.lz
2005年10月10日 19:15:54
来自于断路器
只看楼主

低压配电系统,一用一备单母线分段,加应急发电机组,接地系统为TN-S1#进线柜、2#进线柜、联络柜、发电机进线柜均采用智能开关请问用三极断路器和四极断路器有什么区别?什么情况下只能用三极或四极?

低压配电系统,一用一备单母线分段,加应急发电机组,接地系统为TN-S
1#进线柜、2#进线柜、联络柜、发电机进线柜均采用智能开关
请问用三极断路器和四极断路器有什么区别?什么情况下只能用三极或四极?
免费打赏
石大头
2005年10月11日 10:32:38
2楼
你如果是单单的单母线分段!可以选三极智能断路器,零线不分段;你既然带了发电机从节约的角度出发:你可以将发电机进线柜的智能开关选四极.
回复

相关推荐

APP内打开