体育馆类建筑层间位移比和层间位移角的控制问题
han.wei.guo
2010年07月03日 11:59:54
只看楼主

最近做一个体育训练场的项目,八度区,0.3g,为一大学的室内篮球场及羽毛球场,40米x60米,砼柱网架屋面。采用交叉钢梁模拟网架建模,计算过程中发现以下问题:1.振型数为9的是时候,有效质量系数仍小于90%,x方向为88.21%,y方向为83.76%;2.层间位移比太大: === 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h

最近做一个体育训练场的项目,八度区,0.3g,为一大学的室内篮球场及羽毛球场,40米x60米,砼柱网架屋面。
采用交叉钢梁模拟网架建模,计算过程中发现以下问题:
1.振型数为9的是时候,有效质量系数仍小于90%,x方向为88.21%,y方向为83.76%;
2.层间位移比太大:
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
1 1 102 13.88 7.93 1.75 8500.
102 13.88 7.93 1.75 1/ 612. 93.3% 1.00

X方向最大值层间位移角: 1/ 612.

=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
1 1 127 14.19 8.24 1.72 8500.
127 14.19 8.24 1.72 1/ 599. 72.4% 1.00
现在柱子已经是600X900,柱顶标高7.5,轴压比不超过0.1,不知道审图是否能通过!
请高手指教!
免费打赏
han.wei.guo
2010年07月05日 09:49:27
2楼
我也是考虑到楼板不能按刚性楼板考虑,所以才取到9,取到12的话就能过了,但是位移比呢,控制有意义嘛?
回复
rowxj
2010年07月23日 21:20:24
3楼
振型个数还是取到12,楼板按照刚性板考虑
今天师傅刚做了这个。
回复
han.wei.guo
2010年08月04日 16:45:35
4楼
谢谢楼上的答复,咨询PKPM,他们也是建议楼板按照刚性板考虑!