请高手来解救我吧(关于漏电断路器的)
lqj363747997
2010年07月03日 10:31:44
来自于断路器
只看楼主

现在我碰到这样一个问题:一台变压器 低压侧接了一个漏电断路器出线,一个漏电断路器下端还接着5个分线箱,每个分线箱里面有10个2P的漏电开关。(是用于农户家的生活用电),已经运行半年多了,一直没问题,上几天打雷了,后来就出现问题了。2p的漏电断路器老是无规则的乱跳。总的漏电不跳。而且每次都跳十几户人家,A B C 三相的都有。咋回事呢?[ 本帖最后由 lqj363747997 于 2010-7-3 10:34 编辑

现在我碰到这样一个问题:
一台变压器 低压侧接了一个漏电断路器出线,一个漏电断路器下端还接着5个分线箱,每个分线箱里面有10个2P的漏电开关。(是用于农户家的生活用电),已经运行半年多了,一直没问题,
上几天打雷了,后来就出现问题了。2p的漏电断路器老是无规则的乱跳。总的漏电不跳。而且每次都跳十几户人家,A B C 三相的都有。
咋回事呢?

[ 本帖最后由 lqj363747997 于 2010-7-3 10:34 编辑 ]
免费打赏
yihongzhi01
2010年07月03日 10:52:23
2楼
不知道 期待高手解答,帮你顶顶
回复
lingxuct
2010年07月03日 11:05:56
3楼
“一个漏电断路器下端还接着5个分线箱,每个分线箱里面有10个2P的漏电开关”

“2p的漏电断路器老是无规则的乱跳”

漏电开关跳是有指示的,是漏电跳还是短路跳?

跳了以后能顺利合上还是找到毛病处理后才能合上?
回复
woheni2010
2010年07月04日 18:54:55
4楼
是的 期待
回复
鸭江绿水
2010年07月04日 20:17:12
5楼

请问,漏电跳怎么指示?短路跳怎么指示?
回复
xshi_0428
2010年07月04日 20:30:00
6楼


同样是脱扣,但是一般来说,断路器会在壳板上开孔说明跳闸原因指示的(一般是用颜色表示不同原因的跳闸)
回复
luzhengang1981
2010年07月04日 21:48:36
7楼
:time:
回复
laserscan
2010年07月04日 22:09:47
8楼
是不是打雷时雷电流窜入电路,使得一户或几户的用电器击穿短路所致。楼主可用排除法检修。
回复
wlin_yt
2010年07月05日 09:46:30
9楼
排除法检修
回复
lqj363747997
2010年07月05日 10:19:12
10楼
现在已经解决了,各位O(∩_∩)O谢谢
回复