请问排烟风管允许穿过防火分区吗??

请问排烟风管允许穿过防火分区吗??
免费打赏
awxue
2005年10月10日 17:19:03
2楼
排烟风管横向宜按防火分区设计,当确需穿过防火分区时,应在穿越处设置280℃防火阀。
回复
fantingting21
2005年10月10日 21:10:03
3楼
尽量不要穿越!实在满足不了的时候,在穿越的两侧加280度关闭的防火阀。
回复
hhbox
2005年10月11日 08:35:18
4楼
除了穿越处需要加防火阀处理外,还有穿越的风管部分需要隔热保护,尽量使防火墙防火功能不受太大削弱。一般在实际设计中尽量避免这种跨越防火分区的情况!