三相四孔插座应如何接线?
aizhuwa
aizhuwa Lv.4
2010年07月02日 21:13:55
只看楼主

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
免费打赏
zhijunchen
2010年07月07日 21:13:18
32楼
用三相五线插座
回复
a86014681
2010年07月07日 21:14:38
33楼
为什么是个四极开关呢?干嘛不采用三级的??
回复
zjjxphcl
2010年07月08日 10:15:17
34楼
还是不明白
回复
dinghe19880212
2010年07月08日 10:20:08
35楼
顶一下!!
回复
wangduoadam
2010年07月08日 10:37:14
36楼
没明白!期待
回复
xinchensihai
2010年07月08日 13:49:23
37楼
答案不一,众说纷纭!
回复
guozhaowen2
2010年07月08日 13:52:18
38楼
三相五孔插座选用欧标工业插座比较好,如曼奈科斯,南京产的
安全有保证
回复
sldhbgs
2010年07月08日 14:41:43
39楼
加地线
回复
liaoronghua
2010年07月08日 15:44:38
40楼
工厂供电一般都是三相四线制,零线和地线是一回事。所以应该是三根相线+一根零线(或地线)
回复
码头电气
2010年07月08日 16:31:25
41楼
加地线呗 有220V 控制电源的话 有380V /220V 的变压器的

如果是接零线的 你是什么接地型式呢??? TT??到也可以 那你的设备外壳要单独接地
回复