设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
22楼
如果设备用的是380/220V电压,且有漏电保护,肯定带的是5极插头.如果设备带的是4极插头,4孔插座接上零线漏电肯定会跳闸. :)
顶
回复
23楼
学习啦~谢谢大家的分享
回复
24楼
热水器插头是什么样的就接什么样的插座,当然如果四个插头分别接相线和零线,那么应引地线接至设备外壳。
回复
25楼
个人认为接地比较合理
回复
26楼
..
回复
27楼
根据用电设备接线!就是或零或地了!这东西最终是考虑使用!
回复
28楼
这种插座的接线都是根据负载来接的,不同的负载有不同的接法,像我单位用的10KW开水炉,只有三相一地,控制及指示灯都是380V的,这时的四孔有一孔肯定是地线,如果设备接出线是5线那插座肯定是5孔。
回复
29楼
有意思
回复
30楼
都4极漏电开关了 肯定是3相+地线啊。。。 不过热水器的话 最好做成三相五线的吧
回复
31楼
我们这儿有个工程都改了好几遍了,一会儿接地、一会儿接零
但是到了别的工程,照样这种情况,没个定论
有机会一定要到使用部门(用户)那里了解一下情况
回复