6500立米的厂房用不用上室内消火栓
jiawei615
jiawei615 Lv.10
2005年10月10日 16:11:01
只看楼主

哥们手里有个小活,耐火等级二级的丁类厂房,用不用上室内消防,小弟等诸位大哥的回音,急。。。。。。。。。。。。。。

哥们手里有个小活,耐火等级二级的丁类厂房,用不用上室内消防,小弟等诸位大哥的回音,急。。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
gzd-hefei
2005年10月10日 16:19:22
2楼
规范8.4.2条不设室内消防给水的:
耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外)

这一条里的“可燃物较少”满足了就应该不用设了。
回复
飞鱼
2005年10月10日 23:06:33
3楼
对啊,你只要可以提供证明“可燃物较少”就可以不用设室内消防了,哈哈,恭喜恭喜……
回复
jiawei615
2005年10月11日 09:34:40
4楼
谢谢
回复
plovex
2005年10月11日 11:43:30
5楼
如果能确定是丁类厂房,耐火等级是2级,就不需要设。但在设计说明中一定要阐明。
回复
jiawei615
2005年10月12日 09:28:17
6楼
那如果是耐火等级二级的丙类厂房,需要吗?
回复