UPVCDe160立管的伸缩节能不能使用在横管上?
UPVCDe160立管的伸缩节能不能使用在横管上?
2楼
UPVCDe160立管的伸缩节能不能使用在横管上?
回复
3楼
你得分清楚为什么要用伸缩节
回复
4楼
排水横管一般都不需要伸缩节的
回复
5楼
横管一般不加伸缩节
但做过的HDPE管 在厂家的安装指导书里有横管加装伸缩节的要求 不过安装中我们没加
回复
6楼
横管不需要伸缩节的.时间长了容易发生渗漏
回复
7楼
伸缩节的间距不得超过4m,排水横管应设承压伸缩节,不得用立管伸缩节代替
回复
8楼
不能放到横管上
回复
9楼
(伸缩节的间距不得超过4m,排水横管应设承压伸缩节,不得用立管伸缩节代替)
同意楼上的观点
回复
10楼
tong yi 楼上的关嗲年v
回复
11楼
横管长度大于4米也要设伸缩节