轻钢结构建筑的防雷设计-<建筑电气>2005.1
李兴龙机电科技
2005年10月10日 15:39:51
只看楼主

1

1

1128929975347.JPG

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月11日 14:55:12
22楼
文章后面有接地网的说明。
回复
xiaolin4420024
2005年10月12日 13:57:05
23楼
谢谢,再问一个问题,室内接地网可以用镀锌扁钢相连,直接埋在水泥地坪内可以吗?由于新建的建筑在原水泥地上新建的,打水泥地面非常难打?
回复
李兴龙机电科技
2005年10月12日 14:06:17
24楼
可以。四周可以明敷,便于车间设备的接地。
回复
xiaolin4420024
2005年10月12日 16:21:29
25楼
可以。四周可以明敷,便于车间设备的接地。
这个轻钢建筑为多功能场所,目前拟作网球场,如果明铺不太好看,我计划将在重新打地坪时将其敷设在地坪下,在四周留几个点,便于今后改成车间时设备接地.有埋深要求吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年10月12日 16:47:07
26楼
室内没要求,我做写0.4米
回复
xiaolin4420024
2005年10月12日 16:52:38
27楼
谢谢,多谢指教,我将完成接地图纸,可以给我修改一下吗?万分感谢。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月12日 17:02:45
28楼
晕。
回复
xiaolin4420024
2005年10月12日 18:32:14
29楼

不好意思,由于我身边没有可以请教的师傅,有些问题实在不知该如何解决。提出冒昧要求见谅。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月13日 01:01:54
30楼
好文章。
一点建议:
5楼第二段,规范4.2.5条是针对接地线所说,楼主自己明确钢柱作为引下线,似乎不必刻意对4.2.5条作说明。
一个疑问:
何为等电位接地?
回复
pigger_210
2005年11月15日 09:49:07
31楼
恩,很好个,我一直都不知道怎么做,现在知道了,谢谢哈,
回复