小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!

小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!
免费打赏
cl786
2005年10月22日 09:46:50
12楼
各位仁兄,小弟经过多方的验证,终于找到毛病了,它的报警主机是能带三个防区,而一防区说明上能带15个探测点,而实际只能带五个.我就把一防区带五个,二防区和三防区多带些,现在问题解决了,希望大家以后再遇到这种情况时,能用这种方法试试,或许能解决问题.
回复
sleepinggod
2005年10月25日 19:03:30
13楼
收了,以后将引以为戒。谢谢
回复
abby515
2006年02月03日 08:55:38
14楼
长了见识了,很好的讨论
回复
wyx8008
2006年02月12日 12:02:21
15楼
不错!
回复
大鼻山
2006年02月12日 23:01:29
16楼

对的,RS485是串行通信
回复
大鼻山
2006年02月12日 23:03:32
17楼

看来还是产品质量问题:货不对板