2010年07月02日 09:47:52
只看楼主

1#多功能电子表 总无功为54 总有功为127 控制器功率因数0.95左右 这样要罚款吗!2#多功能电子表 总无功为60 总有功为123 控制器功率因数一直超前或滞后 不过BC相电流240A左右 A相130A左右,是电流不平行引起的吗, 以上都是400KVA变压器

1#多功能电子表 总无功为54 总有功为127 控制器功率因数0.95左右 这样要罚款吗!


2#多功能电子表 总无功为60 总有功为123 控制器功率因数一直超前或滞后 不过BC相电流240A左右 A相130A左右,是电流不平行引起的吗,


以上都是400KVA变压器
免费打赏
zfwkkgzjs
2010年07月03日 01:03:07
2楼
如果是功率因素像楼主所说,我想无功绝对达不到那么多,
回复
zfwkkgzjs
2010年07月03日 01:03:48
3楼
我是说1#
回复
heyanming123456
2010年07月03日 13:19:18
4楼
:Q
回复
shell207
2010年07月03日 14:05:35
5楼
有待更全面的数据支持.
回复
maquanxi723
2010年07月03日 21:01:59
6楼

1号为0.92 2号为0.898 电业部门要求为0.9以上不罚。
回复
wulais
2010年07月05日 21:28:45
7楼
楼上怎么算的。。
我一直认为有功是无功的3倍以上才不罚的。。就是无功50的话有功要最少有150以上,

还有2楼我想和你说的就是。。多功能电子表 总无功为54 总有功为127 ,控制器上的功率因数真的是0.95 这就是我不明白的原因
回复
zfwkkgzjs
2010年07月06日 23:22:15
8楼
楼主应该考虑这个问题啊,有功,无功是总的,也就是一段时间积累下来的,而功率因素是随时变化的,再加上无功补偿控制器的延时,所以无功会会增加是再所难免的。如果一段时间观察功率因素都是在0.9以上,那就不会罚款。
回复
luoyunting5201
2010年07月07日 23:22:24
9楼
静态补尝通常都是取A相,三相负荷不平衡往往都会导致楼主所说的情况!
回复
wulais
2010年07月15日 10:46:38
10楼
哦。。原来三相不平衡真的导致控制器投切不正常的。
回复