2楼
根据设计负荷电流的大小,设计的电缆所处的环境!适当留有余量即可!!
回复
3楼
那怎么去选择设计负荷电流呢 ?我是一个外行,能具体说说吗?
回复
4楼
有这方面的专家吗?帮楼上的那位朋友解决一下好吗?业有专攻吗?谢谢。我也不是搞电的。
回复
5楼
这得要你提供具体参数了!!
回复
6楼
根据计算电流得到,可以查找出适合电流的线径,根据不同的具体情况,适当的穿管和在桥架中敷设!~
回复
7楼
呵呵 我觉得这些问题电工会帮你解决的吧!
具体的选择得看后面负荷的大小 还有一些安全参数的问题
回复
8楼
1、确定计算电流I30;
2、选择熔断器或断路器的额定电流;
3、选择导线截面;
4、断路器过电流脱扣器I;I大于等于I30小于等于电缆最大载流电流;、
5、短路热稳定度的校验;
6、电压损耗。
回复
9楼
这个都算过来吗,我好象只做了前面四点诶,
回复
10楼
如果有几个回路加起来的负荷有348KW,那应该如何按以上说的几点去选择呢?
在图纸中脱扣器是怎么表示的?
回复
11楼
负荷:25KW 距离:300米 架空铺设 请教各位专家怎样配线.先谢了.
gzxygmj@yahoo.com.cn 急急急 敬请:xianliangli和各位专家指教,我是个菜鸟.
回复